袁軍(2011-12-31 23:58:10)  點擊:18988  回復:1  IP:218.66.212.*
FBS-24MAT能接伺服Z脈沖差動信號嗎?能接怎樣接?還是要接其他什么模塊。
.1.  回復:FBS-24MAT能接伺服Z脈沖差動信號嗎? 
劉建陽(2012-9-7 19:04:57)  IP:110.86.42.*
24MAT最計數頻率只有5K,可以接,24V串2K歐姆電阻,信號-接X0,X1